沒有關中斷,以下代碼無法觸發進入SW_handle中斷方法.不明原因
NVIC_EnableIRQ(Software_IRQn);
NVIC_SetPendingIRQ(Software_IRQn);
熱門產品 :
CH32L103: 32位PDUSB低功耗單片機
沒有關中斷,以下代碼無法觸發進入SW_handle中斷方法.不明原因
NVIC_EnableIRQ(Software_IRQn);
NVIC_SetPendingIRQ(Software_IRQn);
找到原因了,SW_handle方法名,有一個字母大小寫錯了 - -
正確方法名應為SW_Handler
并且,s文件下面有一段,要改成這樣:
? ? /* Enable floating point and interrupt */
? ? lit0, 0x6088
? ? csrsmstatus, t0
原本的數字是0x7800
一個衍生問題:在BOOT里面可以用這個跳到app,那么app里面用什么方法跳到boot? (app不方便使用SW中斷的情況)
您好,在用戶模式下需要進中斷跳,在機器模式下,可以直接調用跳轉指令跳
直接復位不是就可以進bootloader了。如果要跟bootloader之間通訊,少量數據可以放BKP里面吧。