一共有3快板子, 其中2塊是好的,有1塊剛開始PING的時候一切正常, 大概幾分鐘后 變為請求超時, 需要斷電重新上電才能正常. ?測試使用的是DEBU395 V2.0.exe 波特率默認的9600 晶振30MHz 檢查線路與2個正常的板一樣,
焊接沒有問題! 不知道是怎么回事?
一共有3快板子, 其中2塊是好的,有1塊剛開始PING的時候一切正常, 大概幾分鐘后 變為請求超時, 需要斷電重新上電才能正常. ?測試使用的是DEBU395 V2.0.exe 波特率默認的9600 晶振30MHz 檢查線路與2個正常的板一樣,
焊接沒有問題! 不知道是怎么回事?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
一共有3快板子, 其中2塊是好的,有1塊剛開始PING的時候一切正常, 大概幾分鐘后 變為請求超時, 需要斷電重新上電才能正常. ?測試使用的是DEBU395 V2.0.exe 波特率默認的9600 晶振30MHz 檢查線路與2個正常的板一樣,
焊接沒有問題! 不知道是怎么回事?
? ? ? ? ? ?
您好,檢查是否存在一下情形:
芯片是否復位,PING不通的情況下,獲取芯片參數,查看是否丟失?
芯片的網絡變壓器中間抽頭如何處理?我們395PHY屬于電壓驅動型,中間抽頭需要接3.3V。
我現在的問題跟你一模一樣,我只有一塊板,上電后可以PING十幾秒鐘,然后就斷了,接一個按鈕,按下再次初始化芯片,又可以ping一二次,到底是什么原因呢,已經搞了一天了,沒有找到問題的原因。
您的問題解決了嗎?是什么原因?
在可以ping的時候,設置了TCP服務器模式并偵聽,但是客戶端根本無法連接得上。
我的硬件版本返回碼是0x46