CH395L模塊 SPI通訊問題

CH395L模塊 SPI通訊問題,

看手冊上寫,SEL懸空,TXD引腳接GND,上電后 就是使用 SPI通訊,我的主模式dsp芯片,我發送數據過去了 用示波器觀測了也確實是對的,但是接收的數據不正確,

我DSPspi配置是上升沿,正常相位 ?發送數據,


請問 我想確定我發的數據是不是對的 有什么辦法,

比如 我直接發 ?01H命令 ?然后讀取版本號碼

或者 ?我發送 06H 55H ?然后就會接受到AAH 是嗎 但是問題 這里只接受到2AH 83H 2個字節

請問這里有客服可以qq聯系的嘛?


1、供電是否正常,晶振是否起振?

2、CH395L上電復位后,是否有加一些延時,大約200ms左右?

3、SPI時鐘多快?可否將采集到的波形發過來看下?

4、我的聯系方式:tel:025-52638370? mail: wxf@wch.cn



供電肯定沒問題,晶振肯定起陣,我用你們的那個調試軟件電腦測試了 正常的,

我用dsp的硬件spi ?你們手冊上寫最高支持30M波特率 ?我現在只設置10M大概,

我看到你們的例程 ?發送65H ?返回是9AH 這樣表示通訊正常嗎, ?這個65H在手冊上的命令那里沒看到,


那我發送66H 這個手冊命令集沒有的命令 他會返回99H嗎,還是隨機返回的? ?還是固定發送65H 才返回9AH ?多謝


您好,0x06表示測試命令,后面的數據是測試數據。

比如發送: 0x06 0x65 ,CH395 返回0x9a, 0x9a是0x65的按位取反值。

同理發送:0x06 0x55, 通訊接口正常的話,CH395 會返回0xAA 。

請將實際的測試波形(SCK,MOSI,MISO,SCS)發送一份給我看一下 。我的郵箱:wxf@wch.cn


已發,我早上的時候 沒看到有第二頁內容,一直看第一頁,


圖我看了一下,首先操作CH395的時候是CS使能拉低,然后發送命令碼和數據,如果該命令有數據返回,需要再發送數據個數的CLK來讀取SPI數據,最后將CS拉高。