請問:ch375 slaver PC檢查出工作不正常的設備

單片機做的事情就是 1.復位,延遲很久 2.自檢,返回值是輸入值的反 3.設置模式2,返回值是51,成功

但是此時芯片的ACT引腳是高的 PC可以發現新設備,但是不能識別

請幫忙分析一下原因 謝謝

ACT應該是高的,因為在內部固件模式下只有設備配置好之后ACT才會出現低電平。 如果PC可以發現新設備,但是無法識別,可能的原因是USB通訊出現問題,請檢查USB,UD+,UD-信號線是否反接,USB信號線是否串接電阻?如果有的話先短接,USB外殼要接地,USB線選擇帶有屏蔽層的線。


非常感謝! ch375作為設備時,ACT引腳的含義是與上位機建立鏈接成功?而不是設備芯片本身初始化成功嗎?


不是的. 在標準的USB命令Set_Configuration之后ACT為低.和應用軟件沒有什么關系.


哦,現在上位機連描述符都獲取不到,也就無從選擇配置,所以ACT保持無效. 那就從USB通信上找原因吧,謝謝!

另外還有一個問題,ch375無論在設備模式下還是主控模式下,都可以用默認的VID/PID嗎?


(1)先按1樓,排除硬件上的問題 (2)只有在設備模式下才有VID/PID,主機模式不存在該說法


好的,謝謝