請問用在本網站下的ch365evt中的vb中的365讀寫時,365芯片地址跟數據端怎么沒反應,謝謝 [Emot]6[/Emot]
這個問題很難回答啊! 首先那個vb的程序是沒有什么問題的, 其次,您是怎么判斷的數據端的反映的,測試方法也很關鍵 . 再次,你的硬件有沒有問題呢? 呵呵.
電腦一開始啟動的時候地址端的是不斷變化的,數據端一直是ff;最后地址變?1,數據還是ff。我是用cpld接受然后直接用數碼管顯示的。硬件直接把365焊在板卡上,只有365的外圍電路3個電容,是直接測得365的地址跟數據端。 謝謝!
如果你沒有應用程序操作的話,這個現象是正常的呀, 您可用應用程序一直輸入00,或其他值看看,應該是好的.
我想應該是cpld采集不到數據,ch365的數據保持時間太短了,請問用示波器可以檢測到wr跟rd的跳變嗎 怎么我檢測不到,示波器是數字的,謝謝
您 多 循環 幾次 或者用死循環 不就可以 看出來 了 ,
呵呵,我先試試
請問用365對421操作的話怎么辦,我是365地址為00時寫421的地址,365地址為01時寫421的數據,然后再回讀,數據怎么老是ff,謝謝
你按照說明書的說明步驟做,讀出ff 說明你的地址不對,或硬件連接有誤
謝謝 yin,365讀寫421可以了,就是下位機讀寫421有點問題,我是用cpld做得,讀寫數據時沒有高阻態 數據讀不回來,急啊,呵呵,多謝你了
那應該是CPLD程序的問題了!