[求助] 是否有人試過CH372和8051共用晶振?

因我的PCB板面積比較小,而且我看到CH372的資料里說可接外部振蕩信號,于是我把372的XI腳接在8051的XO(18腳)上,372的XO腳懸空??蛇@樣子發現CH372每次上電后工作不一樣,如果上電時工作正常的話,就可以工作,如果在上電時工作不正常的話,就怎樣都不能工作,測試也不能通過,就算發了很多次RESET_ALL 也沒用。似乎CH372只能在上電時復位。 接著我再仔細看CH372的資料,發現其對上電時間要求在100ms以內。本來一般這個上電時間都可以達到,只是現在372和8051和共用晶振后,372要等8051正常起振后才有振蕩信號,這樣一來372有時在上電時的100ms內因還沒有振蕩信號而不能正常上電復位。 不知這樣的分析是否正確?也請各位指教一下您們是如何解決這問題的?

可以共用的,只要你的單片機晶振為12M就可以,你可以在你單片機復位完成之后,在延時100MS(也就是在你主程序一上來加一個延時100MS的延時子程序)


只要你的單片機晶振為12M就可以,其它不行嗎?


現在我的晶振是12M的,另外我是用仿真器代替單片機,并打開窗口觀察端口變化??捎袝r上電后發數據取反命令測試372時都不通過,返回的數據一般是FF。


其他不行,因為如果晶振共用的?,那?75的晶振必須為12M,那么,單片機的晶振也只能是12M了,返回的數據是0XFF的話,那么你確定你的硬件連線沒有問題?先給372發送RESET-ALL命令下去延時100MS在做測試命令,返回的數據還是0XFF嗎?如果還是的話,那么你檢查你的I/O端口的配置以及用示波器看下你的數據以及命令是否真的發送下去了,還有就是當你數據發下去之后的話,那么372給你返回的數據有是多少?一定要用示波器去測試下看


現在我是用仿真器單步執行的,每按一次“下一步”所花的時間都超過100ms了??蓤?zhí)行了很多次 RESET_ALL 后,進行測試時返回的數據還是 FFH. 請問您們公司自己有沒有試過共用晶振?


測試過,可以共用的,那你仔細查下你的硬件,用示波器看下你的數據發出去了沒有以及372那邊有沒有數據返回給你


372有返回數據,不過是FFH,感覺就是372沒有工作。 現在也明白了RESET_ALL只不過是讓372重新從頭工作,而不是讓它能夠正常工作。 如果372一開始不能正常工作的話,再多的RESET_ALL 也沒用,因為它根本不? 識別這些命令。 最初因板子小,有兩個晶振不雅觀,所以一直想共用。到現在已為共用晶振這個 問題花了很多時間了,可終究還是有疑問。 所以打算不再走斜道,老老實實的多加一個晶振,讓372自己獨用。 不知你認為如何?


對了,現在我晶振用的電容是30P,而372資料上說要用15P,請問這是否會影響372正常工作?


借地方問下,我的電路中要用到兩塊375,他們能否共用晶振?


當然可以.


所以打算不再走斜道,老老實實的多加一個晶振,讓372自己獨用。支持!!


9樓的兄弟,也許兩個375可以共用晶振,但我還是建議獨用。 我之前曾試了8051和372共用晶振,結果上電后372有時工作正常,有時不正常。 而且就算剛開始時正常,但一兩個小時后(不是很固定),也不能正常工作了。 所以才引出了那么多我對共用晶振的疑問,在這里很感謝hcn的熱心幫助。 可惜我一直沒能把問題解決。 今天早上我讓372獨用晶振后,現在已連續工作了五個多小時,還是正常。 不知11樓的兄弟是否有過同樣的經歷?


只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄

国产91精品新入口,国产成人综合网在线播放,九热这里只有精品,本道在线观看,美女视频a美女视频,韩国美女激情视频,日本美女pvp视频