請問 CH375 通訊受干擾不能通訊了如何做到自動恢復?

用 CH375 做從設備與電腦通訊,有時 CH375 受干擾 USB 通訊無法進行,此時 ACT 指示燈還是亮著,電腦軟件也未偵測到 USB 設備斷開,開關設備電源可以恢復,有沒有別的辦法在這種情況讓 CH375 自動重啟恢復正常功能?

CH375做設備時,ACT#輸出低電平表示:USB設備配置完成狀態(tài)輸出(低電平有效)。 CH375有個執(zhí)行硬件復位的命令RESET_ALL,在這種情況下,你對375執(zhí)行硬件復位命令試一試。


頂一下,還有更好的辦法嗎?usb抗干擾真的不咋地