ch392f可以ping通,但是實際測試無法鏈接到tcp服務器

敬的WCH工程師您好,最近在移植CH392F的 TCP 客戶端程序,但是鏈接了SPI接口后發現客戶端程序無法鏈接到上位機開的服務器,但是可以ping通、網口插拔能讀到PHY CHAGE,中斷狀態檢測到PHY CHAGE后,讀取中斷狀態返回值一直是0.

[08:54:35.201]收←◆CH392EVT Test Demo

CH392VER : 24


[08:54:38.032]收←◆CH392 Connect Ethernet

Init status : GINT_STAT_PHY_CHANGE

?以上是串口打印信息

能ping通證明392正常完成了初始化。

1.檢查下代碼,socket是否成功打開、是否成功執行tcp_connect命令以及端口號是否對應。

2..可以通過抓包工具抓一下芯片上電后的動作如是否發出arp及syn包等。

可將測試代碼和抓包郵件發來看一下,郵箱:lq@wch.cn


謝謝,解決了,是因為移植時候,不知道什么原因用的是tcp_listen沒有用tcp_connect


只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄