CH32F208R兩塊開發板是否能夠通過交叉網線直連通信如果可以要怎么實現是否有例程

如標題?CH32F208R兩塊開發板是否能夠通過交叉網線直連通信如果可以要怎么實現是否有例程

如果用網線直連,link和data的燈也不會亮,把開發板連接到電腦的網口或者 HUB兩個燈就亮了。


您好,可以直接通過網線直連的,網口燈的話,需要將eled1/eled2和PC0/PC1連接起來?


你好,燈的話我直接連集線器,電腦,連路由器都能亮。直連的話除了用交叉網線之外,配置上有哪里需要注意的嗎。比如網關因為直連的時候沒有網關這里需要怎么配置


您好,直接直連就好,記得代碼中選擇相應的宏和啟動文件


剛剛測試了用CH32F208和CH32V208的網口直連燈亮了,現在將我的32F208的tcp client和我的一個設備使用的是ENC28J60直接用網線連接 ,208上的兩個燈都不亮 28J60上的link燈一閃一閃的請教下這是什么原因,28j60是服務器,32F208是客戶端。兩個板子單獨和電腦網卡調試都是正常的,但是直連就不行


208和28J60之間用集線器不是用網線直連就可以,該怎么弄。不知道什么原因


您好,應該是由于28J60不支持極性自適應導致,可以換一下附件中的驅動再試一下,一份是V208的,一份是F208的

icon_rar.gifNetLib_f208.zip

icon_rar.gifNetLib.zip



謝謝



你好,我剛剛將你發的庫跟新了,還是一樣不能直連。


交叉直連網線都測試了,都是一樣的。


您好,可以將這一份驅動替換一下,里面加了一下log打印,可以將log發過來我們看一下,方便的話可以郵箱詳細交流一下:kx@wch.cn

icon_rar.gifeth_driver.zip



最后面給的驅動,可以了,非常感謝



另外請教一下 wchnet的庫是不是要占用定時器2呀,如果同時使用藍牙和NET是否有沖突。

image.png


您好,以太網定時器2可以換成任意一個定時器都可以



這個是例程的Net tcp庫 用了一半內存了,幾乎還沒干什么;在加上藍牙占用的,可用內存多少了,有沒有什么辦法優化