用MRS軟件在線調試時,監測的變量不能修改? ?是哪設置有問題么?? 還是有什么限制
查看: 2894
回復: 7
用MRS軟件在線調試時,監測的變量不能修改
熱門產品 :
USB3.0 HUB控制器:CH634
你好我這里實測是可以的,注意不能在線修改,只能暫停時修改,如果還不行可將此變量刪去重新右鍵添加監控表達式再來操作看下,后續若還不行,可郵箱個人信息保護,已隱藏 發我看下詳細信息。
您好,我這邊MRS190測試是可以修改變量的,如下圖所示。首先確定暫停狀態下可以觀測到變量的值再修改。無法定位問題的話,可以將工程和詳細使用情況通過郵箱發送到y(tǒng)angy@wch.cn。
這是官網下載的DEMO中的ADC_DMA例程,右側的Calibrattion_Val初值為0,正常我輸入1后,該值應變?,格的底色應變為黃,實際情況是無法更改
選中輸入1,回車后該值又變回0
會不會和WCHLINK調試器有關? 我是自己在淘寶上買的?上面芯片是個CH32V305FBP6??
會不會是它的問題
你好郵件已回復,可按照郵件方式測試。
請勿發布廣告和違法內容, 代碼可以選擇編輯器代碼語言格式, 更易他人閱讀幫助您, 或者留下聯系方式,以便更好更快服務您
只有登錄才能回復,可以選擇微信賬號登錄